Verranno illustrati i criteri di progetto per la messa in sicurezza del sistema di Telecontrollo per la Teleconduzione degli impianti idroelettrici di Generazione Italia di Enel basato sulla versione sicura del protocollo IEC 60870-5-104.
Verrà descritta l'architettura del sistema di telecontrollo in cui è stata inserita una nuova infrastruttura (“Certification Authority”) necessaria ad implementare le funzioni di sicurezza basate su certificati digitali che vanno a garantire l'identità di apparati che costituiscono il sistema e l'identità di chi vi opera (operatori, manutentori, amministratori di sistema, ecc.). Si descriverà l'implementazione delle parti 3, 5, 8 e 9 della norma IEC 62351 e della nuova parte 60870-5-7 necessarie a realizzare le connessioni cifrate e mutuamente autenticate fra centro di controllo (SCADA) e terminali di impianto (RTU). Si descriverà anche una prima implementazione della parte 7 "Network and System Management", di cui quest'anno è stata redatta la versione CD del nuovo pacchetto della norma in forma IS.

Scarica l'Abstract completo in PDF